墙体开洞削弱了建筑现有的结构刚度和局部墙体承载力,因此,施工者在进行开洞设计和加固时,需要从承载力和抗震能力两个方面分别计算开洞对于整体结构的影响,并且要严格控制开洞的数量、大小和位置,开洞过多或过大都会给建筑带来不可逆转的影响。除此之外,开洞之后还需要对相关区域进行加固处理,否则开洞区就会变成薄弱区,使建筑出现安全隐患。下面楚雄加固公司小编就带大家了解一下房屋墙体开洞要如何加固。
1.开洞加固要求砖混砌体墙开洞加固:
(1)当开洞尺寸为600~1200mm时,增设角钢托梁加固,钢梁底部采用水泥砂浆进行保护。
(2)当开洞尺寸为1000~2000mm时,增设钢筋混凝土托梁进行加固。
混凝土墙体开洞加固:
(1)当开洞尺寸为300~500mm时,洞口周边双面粘贴扁钢进行补强。
(2)当开洞尺寸为500~800mm时,应在洞口外包型钢边框,型钢框与混凝土结合后灌胶粘剂粘结为一体。
楼板开洞:
(1)当开洞洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,时,切断钢筋数量≤5%时,可不作处理。
(2)当开洞洞口宽度b≤1000mm或孔洞直径D≤1000mm时,切断钢筋数量≤20%时,对板受力影响小,可按照构造进行加固,采用粘钢和粘贴纤维布方式来进行加固处理。
(3)当b>1000mm或D>1000mm、或切断钢筋数量>20%时、或洞口边存在集中荷载时、或预制板切断主肋,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝土边梁进行加固方法。
2.可采用的加固方法
粘贴钢板加固法:
现浇连续板开洞,当开洞位置位于板的负弯矩区时,采用粘钢作为补偿加固时,应双面加固。
粘贴纤维布加固法:
现浇连续板开洞,当开洞位置位于板的负弯矩区时,采用粘接碳布加固时,也应进行双面加固,纵横纤维布粘贴先后顺序可不受限制。
增设型钢梁法:
型钢可采用H型钢、槽钢、工字钢和组合型钢,增设钢梁后,需复核改变结构体系的承载力。型钢梁与楼板楔紧后灌注胶粘剂或高强水泥浆。
增设混凝土梁法:
当板的跨度<6m,需复核改变结构体系板的承载力。